TatianaModern797
New member
Когда мы взяли шесть соток в СНТ, я думал, что главная проблема будет со стройкой, а не с водой. Но каждую весну участок превращался в болото: лужи стояли до мая, грядки не копались, а в погреб вода пришла один раз и испортила половину запасов. Нанимать бригаду было дорого, и я решил сделать дренаж сам, своими руками. Скажу сразу: это не космос, но физически тяжёлая работа, поэтому трезво оцените силы и свободное время.
Нажать чтобы Перейти на сайт
Начал я не с лопаты, а с листа бумаги. Прошёл участок, посмотрел, где застаивается вода, и определил точку сброса — у меня это был кювет за забором, у соседей по улице он тоже есть. Нарисовал три ветки от углов участка к одной магистрали, задал уклон примерно 2 см на метр — этого хватает, чтобы вода шла самотёком и труба не заиливалась. Глубину взял 60–80 см: ниже уровня промерзания заморачиваться не стал, для сезонного дренажа это не критично. Закупил трубы 110 мм в геотекстильном фильтре, сам геотекстиль плотностью 200 г/м², щебень фракции 20–40 и немного песка на обратную засыпку.
Копал вручную, штыковой лопатой, по шесть-восемь метров в день. За неделю отпуска управился, но спина запомнила этот опыт надолго. Дно траншеи выравнивал, убирал камни и корни, потому что любая неровность — это место, где потом соберётся ил. Жена помогала: она разматывала геотекстиль и подносила щебень, а я укладывал. Копал в сухую погоду, иначе стенки осыпаются и вся разметка уходит.
Укладка простая, но требует аккуратности. Сначала геотекстиль с запасом по краям, на него щебень слоем 10–15 см, потом труба — обязательно фильтром вниз, а не как попало. Сверху ещё 20–30 см щебня, края ткани заворачиваю внахлёст, как конверт, и только потом песок и вынутый грунт. В местах поворотов поставил смотровые колодцы из обычных пластиковых, чтобы можно было промыть систему, если она забьётся. Все ветки свели в одну трубу, а она пришла в дренажный колодец из бетонных колец, откуда вода уже уходит в кювет.
Узнать подробнее →
Первый результат я увидел следующей весной: там, где раньше стояли лужи, земля была просто влажной, грядки вскопались в обычные сроки, а погреб остался сухим. Ошибки тоже были: на одной ветке я сэкономил геотекстиль и взял дешёвый, так она заилилась быстрее остальных, и её пришлось переделывать. Ещё понял, что ливневку с крыши надо делать отдельно, а не сбрасывать всё в дренаж, иначе в ливень система работает на пределе. Если бы начинал заново, вкопал бы трубы чуть глубже и сразу поставил больше смотровых колодцев.
А теперь вопрос к вам: у кого уже есть дренаж на участке — что оказалось самым сложным, и какие ошибки вы бы посоветовали не повторять тем, кто только собирается копать?
По теме советую почитать: Септик для загородного дома: какой выбрать и как не ошибиться
Начал я не с лопаты, а с листа бумаги. Прошёл участок, посмотрел, где застаивается вода, и определил точку сброса — у меня это был кювет за забором, у соседей по улице он тоже есть. Нарисовал три ветки от углов участка к одной магистрали, задал уклон примерно 2 см на метр — этого хватает, чтобы вода шла самотёком и труба не заиливалась. Глубину взял 60–80 см: ниже уровня промерзания заморачиваться не стал, для сезонного дренажа это не критично. Закупил трубы 110 мм в геотекстильном фильтре, сам геотекстиль плотностью 200 г/м², щебень фракции 20–40 и немного песка на обратную засыпку.
Копал вручную, штыковой лопатой, по шесть-восемь метров в день. За неделю отпуска управился, но спина запомнила этот опыт надолго. Дно траншеи выравнивал, убирал камни и корни, потому что любая неровность — это место, где потом соберётся ил. Жена помогала: она разматывала геотекстиль и подносила щебень, а я укладывал. Копал в сухую погоду, иначе стенки осыпаются и вся разметка уходит.
Укладка простая, но требует аккуратности. Сначала геотекстиль с запасом по краям, на него щебень слоем 10–15 см, потом труба — обязательно фильтром вниз, а не как попало. Сверху ещё 20–30 см щебня, края ткани заворачиваю внахлёст, как конверт, и только потом песок и вынутый грунт. В местах поворотов поставил смотровые колодцы из обычных пластиковых, чтобы можно было промыть систему, если она забьётся. Все ветки свели в одну трубу, а она пришла в дренажный колодец из бетонных колец, откуда вода уже уходит в кювет.
Первый результат я увидел следующей весной: там, где раньше стояли лужи, земля была просто влажной, грядки вскопались в обычные сроки, а погреб остался сухим. Ошибки тоже были: на одной ветке я сэкономил геотекстиль и взял дешёвый, так она заилилась быстрее остальных, и её пришлось переделывать. Ещё понял, что ливневку с крыши надо делать отдельно, а не сбрасывать всё в дренаж, иначе в ливень система работает на пределе. Если бы начинал заново, вкопал бы трубы чуть глубже и сразу поставил больше смотровых колодцев.
А теперь вопрос к вам: у кого уже есть дренаж на участке — что оказалось самым сложным, и какие ошибки вы бы посоветовали не повторять тем, кто только собирается копать?